1)连墙件应靠近主节点,钢性连接设置,偏离主节点的距离不应大于300mm。(见规范6.4.3)

2)连墙件应从底层第一步纵向水平杆处开始设置,当该处设置有困难时,应采用其它可靠措施固定。(见规范6.4.3)

3) 连墙件应优先采用菱形布置,或采用方形、矩形布置。(见规范6.4.3)

4)开口型脚手架的两端必须设置连墙件,连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高,并且不应大于4m。连墙件中的连墙杆应呈水平设置,点这 .免费下载施工技术资料当不能水平设置时,应向脚手架一端下斜连接。(见规范6.4.5)

5)当脚手架开始搭设时或下部暂不能设连墙件时应当间隔6跨搭设抛撑,抛撑应采用通长杆件,并用旋转扣件固定在脚手架上,与地面的倾角应在45º~60º之间,连接点中心至主节点的距离不应大于300mm。